Le Coefficient de transmission thermique

Bonjour,
Comment calculez vous les coefficient de déperdition thermique U à partir des données de l’ADEME ?
On a accès depuis leur base à la déperdition des murs en W/K (donc pas de notion de surface) là où vous arrivez à sortir un coefficient en W/m².k. Comment faites vous pour récupérer l’information de surface pour arriver à ce résultat ?
Sur une maison témoin que j’ai pris j’ai :
De l’ADEME 110.1 W/K au champ « déperditions_murs » et Umurs sur ONB à 0.5W/m².k
Si je suis la logique on estime une surface de murs de près de 220m² pour ce pavillon ? d’où proviendrait l’info ?

Voici l’exemple utilisé :
N°DPE : 2251E1087220E
Adresse : 16 Rue des Campanules 51350 Cormontreuil

Dans l’attente de vous lire.

1 « J'aime »

Bonjour,
Merci de votre intérêt pour nos outils et données.
A cette adresse, nous avons effectivement un DPE récent. Dans la base ADEME, il y a une table qui présente les surfaces et coefficients des parois opaques (table dpe_mur) et une autre qui calcule les déperditions (table dpe_deperditions).
Pour calculer le umur, nous calculons une moyenne des coefficients des parois dans la table dpe_mur pondérée par les surfaces associées, pour toutes les parois du dpe concerné.
Dans la table dpe_deperditions, pour ce dpe, nous avons une déperdition de 110.094 W/K et dans la table dpe_mur nous avons les surfaces de parois et le coefficient umur :

description surface_paroi_opaque umur
Mur 1 Sud - Mur en blocs de béton creux d’épaisseur 20 cm avec isolation intérieure (réalisée en 1990) donnant sur l’extérieur 25.57 0.5
Mur 2 Ouest - Mur en blocs de béton creux d’épaisseur 20 cm avec isolation intérieure (réalisée en 1990) donnant sur l’extérieur 22.45 0.5
Mur 3 Nord - Mur en blocs de béton creux d’épaisseur 20 cm avec isolation intérieure (réalisée en 1990) donnant sur l’extérieur 25.57 0.5
Mur 4 Est - Mur en blocs de béton creux d’épaisseur 20 cm avec isolation intérieure (réalisée en 1990) donnant sur l’extérieur 22.45 0.5
Mur 5 Sud - Mur en blocs de béton creux d’épaisseur 20 cm avec isolation intérieure (réalisée en 1990) donnant sur l’extérieur 25.57 0.5
Mur 6 Ouest - Mur en blocs de béton creux d’épaisseur 20 cm avec isolation intérieure (réalisée en 1990) donnant sur l’extérieur 22.45 0.5
Mur 7 Nord - Mur en blocs de béton creux d’épaisseur 20 cm avec isolation intérieure (réalisée en 1990) donnant sur l’extérieur 25.57 0.5
Mur 8 Est - Mur en blocs de béton creux d’épaisseur 20 cm avec isolation intérieure (réalisée en 1990) donnant sur l’extérieur 22.45 0.5
Mur 9 Sud - Mur en blocs de béton creux d’épaisseur 20 cm avec isolation intérieure (réalisée en 1990) donnant sur l’extérieur 8.44 0.5
Mur 10 Ouest - Mur en blocs de béton creux d’épaisseur 20 cm avec isolation intérieure (réalisée en 1990) donnant sur l’extérieur 9.98 0.5
Mur 11 Nord - Mur en blocs de béton creux d’épaisseur 20 cm avec isolation intérieure (réalisée en 1990) donnant sur un garage 6.34 0.5
Mur 12 Est - Mur en blocs de béton creux d’épaisseur 20 cm avec isolation intérieure (réalisée en 1990) donnant sur un garage 7.5 0.5

La moyenne pondérée des umur est de 0.5 W/K.m².

J’espère que ces explications vous seront utiles.

Cordialement.

2 « J'aime »

Du coup, nous avons mis à jour la documentation pour l’ensemble du bloc « performance thermique » du tableau de bord dans l’ONB. En précisant que chaque indicateur est une moyenne de conductances pondérée par des surfaces.

Parfait je comprends mieux avec tout ça !

1 « J'aime »

Merci pour le retour.
Je n’arrive toutefois pas à trouver la table dpe_mur parmi les table que l’on a. Est-ce que vous pourriez me préciser la localisation des informations svp ?